您好,关于您咨询办公室与仓库之间用那种防火门的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。

注:1 仓库中的防火分区之间必须采用防火墙分隔;

2 石油库内桶装油品仓库应按现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074 的有关规定执行;

3 一、二级防火等级的煤均化库,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于12000m2;

4 独立建造的硝酸铵仓库、电石仓库、聚乙烯等高分子制品仓库、尿素仓库、配煤仓库、造纸厂的独立成品仓库以及车站、码头、机场内的中转仓库,当建筑的防火等级不低于二级时,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0 倍;

5 一、二级防火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于12000m2,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于3000m2;三级防火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于3000m2,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1000m2;

6 一、二级防火等级冷库的最大允许占地面积和防火分区的最大允许建筑面积,应按现行国家标准《冷库设计规范》GB 50072的有关规定执行;

7 酒精度为50%(v/v)以上的白酒仓库不宜超过3 层;

8 本表中“—”表示不允许。

3 厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第1 条的规定增加1.0 倍。当丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积不限。

仓库内设置自动灭火系统时,每座仓库最大允许占地面积和每个防火分区最大允许建筑面积可按本规范第2 条的规定增加1.0倍。

厂房内局部设置自动灭火系统时,其防火分区增加面积可按该局部面积的1.0 倍计算。

4 使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑,其防火等级应为一级。

5 建筑面积小于等于300m2 的独立甲、乙类单层厂房,可采用三级防火等级的建筑。

6 使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,均应采用一、二级防火等级建筑,当上述丙类厂房的建筑面积小于等于500m2,丁类厂房的建筑面积小于等于1000m2时,也可采用三级防火等级的单层建筑。

7 甲、乙类生产场所不应设置在地下或半地下。甲、乙类仓库不应设置在地下或半地下。

8 厂房内严禁设置员工宿舍。

办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,当必须与本厂房贴邻建造时,其防火等级不应低于二级,并应采用防火极限不低于3.00h 的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。

在丙类厂房内设置的办公室、休息室,应采用防火极限不低于2.50h 的不燃烧体隔墙和1.00h 的楼板与厂房隔开,并应至少设置1 个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

9 厂房内设置甲、乙类中间仓库时,其储量不宜超过一昼夜的需要量。

中间仓库应靠外墙布置,并应采用防火墙和防火极限不低于1.50h 的不燃烧体楼板与其它部分隔开。

10 厂房内设置丙类仓库时,必须采用防火墙和防火极限不低于1.50h 的楼板与厂房隔开,设置丁、戊类仓库时,必须采用防火极限不低于2.50h 的不燃烧体隔墙和1.00h 的楼板与厂房隔开。仓库的防火等级和面积应符合本规范第2 条和第3 条的规定。

11 厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容积不应大于1m3。设置该中间储罐的房间,其围护构件的防火极限不应低于二级防火等级建筑的相应要求,房间的门应采用甲级防火门。

12 除锅炉的总蒸发量小于等于4t/h 的燃煤锅炉房可采用三级防火等级的建筑外,其它锅炉房均应采用一、二级防火等级的建筑。

13 油浸变压器室、高压配电装置室的防火等级不应低于二级,其它防火设计应按现行国家标准《火力发电厂和变电所设计防火规范》GB 50229 等规范的有关规定执行。

14 变、配电所不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV 及以下的变、配电所,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时,可一面贴邻建造,并应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 等规范的有关规定。

乙类厂房的配电所必须在防火墙上开窗时,应设置密封固定的甲级防火窗。

15 仓库内严禁设置员工宿舍。

甲、乙类仓库内严禁设置办公室、休息室等,并不应贴邻建造。

在丙、丁类仓库内设置的办公室、休息室,应采用防火极限不低于2.50h 的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与库房隔开,并应设置独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

16 高架仓库的防火等级不应低于二级。

17 粮食筒仓的防火等级不应低于二级;二级防火等级的粮食筒仓可采用钢板仓。

粮食平房仓的防火等级不应低于三级;二级防火等级的散装粮食平房仓可采用无防火保护的金属承重构件。

18 甲、乙类厂房(仓库)内不应设置铁路线。

丙、丁、戊类厂房(仓库),当需要出入蒸汽机车和内燃机车时,其屋顶应采用不燃烧体或采取其它防火保护措施。

以上就是上海办公室装修给大家介绍的办公室与仓库之间用那种防火门,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。