您好,关于您咨询三百多平方的办公室门防火门吗的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
在面积上倒没啥具体要求,但不应该跨越防火分区。在部位上有要求,如你在防火墙上开门,此门必为甲级防火门,管道井的门为乙级防火门。防火门的宽度取决于建筑的开口面积,多大开口多大门。
根据《建筑设计防火规范》,住宅建筑消防门的设置应符合下列规定:
1、建筑高度不大于27m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m?,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;
2、建筑高度大于27m、不大于54m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m?,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;
3、建筑高度大于54m的建筑,每个单元每层的安全出口不应少于2个。
以上就是上海办公室装修给大家介绍的三百多平方的办公室门防火门吗,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。