城起设计总监-王华皓

您好,关于您咨询4平方电线负荷 能带多少瓦的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。

单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。4平方电线丞受倒多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了要是220的4平方电线可以负荷6到8个千瓦。

以上就是上海办公室装修给大家介绍的4平方电线负荷 能带多少瓦,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。

上海工装公司联系电话:021-66797898

回答时间:2019-03-27
2 条回答

城起首席设计师-陈烨伟

4平方电线负荷 能带多少瓦?

一根电线的载流量跟很多因素都有关系,例如跟电线的敷设长度,电线的使用环境温度,电线的敷设方式等等都有关系,如果想准确知道一根电线的载流量就必须知道以上的这些条件;

由于这个问题只是想知道4平方毫米铜线能带多少瓦电器,所以我们就需要知道4平方毫米铜线在不同使用环境下的载流量范围就可以,电线的长度我们也按照常规的使用距离来计算;

在知道了以上的这些条件以后,我们可以直接查电线电缆的安全载流量表就可以了,查电线电缆的安全载流量表我们可以知道4平方铜线的在不同使用条件下有一个安全载流量范围是:25A到35A之间。

第一种情况是纯阻性电器时的所能负载的功率:我们根据功率的计算公式P=UIcosφ来计算电器功率,其中电压U是220V,电流是25A到35A,cosφ是功率因数,这里取1,将这些条件代入上面的公式,所以功率P1=UIcosφ=220V×25A×1=5500W,P2=UIcosφ=220V×35A×1=7700W,即此时4平方铜线能带5500W到7700W的电器;

第二种情况是感性电器时的所能负载的功率:我们根据功率的计算公式P=UIcosφ来计算电器功率,其中电压U是220V,电流是25A到35A,cosφ是功率因数,这里取0.8,将这些条件代入上面的公式,所以功率P1=UIcosφ=220V×25A×0.8=4400W,P2=UIcosφ=220V×35A×0.8= 6160W,即此时4平方铜线能带4400W到6160W的电器。

第三我们来计算在380V电压的电路中4平方毫米的铜线所能负载电器的功率:

第一种情况是纯阻性电器时的所能负载的功率:我们根据功率的计算公式P=√3UIcosφ来计算电器功率,其中电压U是380V,电流是25A到35A,cosφ是功率因数,这里取1,将这些条件代入上面的公式,所以功率P1=UIcosφ=1.732×380V×25A×1=16454W,P2=UIcosφ=1.732×380V×35A×1=23036W,即此时4平方铜线能带16454W到23036W的电器;

第二种情况是感性电器时的所能负载的功率:我们根据功率的计算公式P=√3UIcosφ来计算电器功率,其中电压U是380V,电流是25A到35A,cosφ是功率因数,这里取0.8,将这些条件代入上面的公式,所以功率P1=UIcosφ=1.732×380V×25A×0.8=13163W,P2=UIcosφ=1.732×380V×35A×0.8=18428W,即此时4平方铜线能带13163W到18428W的电器。