上海[切换]
打造中国专业公装网站,截止目前已为28.329位用户提供了优质装修服务! | 网站地图 | 上海装修公司咨询电话: 400-877-6528 | 相关热点
三亿(中国)
400-877-6528
热线咨询 400-877-6528
我的位置:办公室装修> 问答 > 6平方电线负荷 能带多少瓦?

6平方电线负荷 能带多少瓦?

分享到:

蜂蝶事光 浏览: 提问时间:2019-03-27 11:11:29

补充:6平方电线负荷 能带多少瓦?
我要回答

我来帮他解答

最佳回答

城起主案设计师-徐飘

您好,关于您咨询6平方电线负荷 能带多少瓦的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。

6平方电线可以负荷多少千瓦?电力线径和输送的功率没有直接联系,一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。6平方的铝线可以负荷6千瓦,6平方的铜线可以负荷10千瓦。

以上就是上海办公室装修给大家介绍的6平方电线负荷 能带多少瓦,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。

上海工装公司联系电话:021-66797898

回答时间:2019-03-27
2 条回答

城起首席设计师-李旭尧

6平方电线负荷 能带多少瓦?

1、三相电每个千瓦估算为2A,单相电每个千瓦估算为4.5A。2、理想的情况下6平方的铜心线(国标),单相能带8千瓦;三相能带24千瓦。

具体要看电线的铺设方式了,还有套管的材料是塑料管还是金属管。暗线铺设其安全电流大约在32A左右,最大可以带动7000瓦左右的电器功率,明线铺设安全电流在40A左右,最大可以带动8800W的电器功率。

6平方铜线的安全载流量估算是50A,穿管使用要打八折,就是40A。知道电流、电压后,就可以计算出可以带的负荷了。P=UI    P  =  220  x  40  =  8800(W)  最大可以带大约8.8KW的负荷 

为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。  6平方最高是48A。P=IU=48*220=10.56千瓦。 

回答时间:2019-03-27