上海[切换]
打造中国专业公装网站,截止目前已为28.329位用户提供了优质装修服务! | 网站地图 | 上海装修公司咨询电话: 400-877-6528 | 相关热点
三亿(中国)
400-877-6528
热线咨询 400-877-6528
我的位置:办公室装修> 问答 > 轻钢龙骨怎么做隔墙?

轻钢龙骨怎么做隔墙?

分享到:

大范甘迪 浏览: 提问时间:2019-03-28 17:07:39

补充:轻钢龙骨怎么做隔墙?
我要回答

我来帮他解答

最佳回答

城起主案设计师-汪世岭

您好,关于您咨询轻钢龙骨怎么做隔墙的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。

轻隔墙放线→ 安装门洞口框 → 安装沿顶龙骨和沿地龙骨 → 竖向龙骨分档 →安装竖向龙骨(包括门口加强龙骨)、横撑龙骨、通贯龙骨—→安装横向龙骨卡档—→安装石膏罩面板—→施工接缝做法—→面层施工

三、轻钢龙骨隔墙施工工艺

1、自攻钉间距保持在12—15㎝之间。

2、自攻钉帽要做防锈处理。

3、石膏板用十字自攻螺丝固定于轻钢龙骨上,螺丝沉入地面,不能破坏面纸,螺丝间距四边为200㎜,中间为300㎜;如为四层石膏板,底层板用腻子嵌缝抹平,然后用自攻螺丝或胶粘剂固定面板。

4、墙面喷浆饰面的施工顺序:基层处理→接缝处理→涂刷防潮剂→满刮腻子两道→打磨平整→喷浆两道。

5、检验轻钢龙骨是否符合设计要求,材质、规格、品牌必须符合国家现行标准。

6、吊垂直线,水平线,轻钢龙骨间距不得于40㎝。

7、隔断中间须得加防火、隔音岩棉,厚度不得低于5㎝。

8、在沿地、沿顶龙骨与地、顶面接触处要严密,同时要固定牢固,再按规定间距用射钉(或用电钻打眼塞膨胀螺栓)将沿地、沿顶龙骨固定于地面和顶面。

9、射钉按中距0.6~1.0m的间距布置,水平方向不大于0.8m,垂直方向不大于1.0m。射钉射入基体的佳深度:混凝土为22~32㎜;砖墙为30~50㎜。

10、将预先切裁好长度的竖向龙骨,推向横向沿顶、沿地龙骨之内,翼缘朝向石膏板方向,竖向龙骨上下方向不能颠倒,现场切割时只能从上端切断,竖向龙骨接长可用U型龙骨套在C型龙骨的接缝处,用拉铆钉或自攻螺丝固定。

以上就是上海办公室装修给大家介绍的轻钢龙骨怎么做隔墙,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。

上海工装公司联系电话:021-66797898

回答时间:2019-03-28
2 条回答

城起主任设计师-石露

轻钢龙骨怎么做隔墙?

一、轻钢龙骨隔墙选材要求材料规格、型号必须符合设计要求,质量符合国家的有关标准规定,且“三证”齐全。常用的隔墙用轻钢龙骨的规格是75mm与100mm的,长度有3m与4m的;吊顶用的轻钢龙骨的规格是50mm与60mm的,它的长度也是有3m的与4m的.选择轻钢龙骨的时候,先要根据自己的用途选择对应的形状,轻钢龙骨按照断面形状分为U型、C型、L型、T型、V型。然后一定要选择合格的厚度,不能选择低于0.6mm的产品。为防止生锈轻钢龙骨两面应镀锌,选择时应挑选镀锌层无脱落,无麻点的。另外,选择时最好选择镀锌层表面有雪花状清晰花纹,且埋起来也比较硬的“雪花板”镀锌龙骨,这种一般为原板镀锌龙骨,更不易生锈,而且强度更大。为避免隔墙根部易受潮、变形、霉变等质量问题,隔墙底部需制作地枕基。

二、施工程序弹线——安装吊杆——安装龙骨及配件——安装罩面石膏板各工序施工技术要点吊顶龙骨安装应符合《建筑装饰工程施工及验收规范》第三节的要求。吊顶及设备管道线路、灯具配管、吊件安装完成后施工。

1、先在墙、柱上弹出顶棚标高水平墨线。水平偏差允许±5MM以下。

2、在顶棚上划出吊杆位置:不上人吊杆用直径6MM,上人吊杆用直径8-10MM钢筋。(荷载过大时需经计算决定吊杆断面)。上人吊杆距墙控制在100MM左右。同时距主龙骨端部不得超过300MM。吊杆端头螺纹外露长度>3MM,端头可后焊。

3、主龙骨间距一般为1000MM-1200MM,离墙边第一根主龙骨距离≤200MM,各主龙骨接头要错开,不在一条线上,吊杆方向也要错开,避免主龙骨向一边倾倒。

4、主龙骨吊放时尽量避开灯具、广播喇叭、空调顺、空调口、喷淋头、消防探头等。次龙骨间距一般为400-600MM。

5、主次龙骨要求平直,起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200。大面种吊顶时,每12M应在主龙骨上加焊横向大龙骨一道。轻钢大龙骨可以焊接,但宜点焊,次龙骨不能焊接。校正后将龙骨所在吊挂件、连接件拧、夹紧。

6、全面校正主、次龙骨的位置及水平度;连接件错位安装。明装龙骨目测应无明显弯曲。通常次龙骨对接错误偏差不得超过2MM。当次龙骨间距>800MM时,其间应增加横撑,与主龙骨垂直用小吊挂件固定。

7、接到天棚隐蔽工程验收报告认可后,安装石膏装饰板。吊顶板(及龙骨)的排列宜从房中向两边依次安装。吊顶板与龙骨用镀锌自攻钉眼肜腻子找平。吊顶板接缝处必须安装在不小于40MM的次龙骨上。板间距可留8-10MM缝隙。可按设计刷色浆一道貌岸然,也可用铝压缝条或塑料压缝条将缝压严,固定用GB857或GB845十字沉头自攻螺钉(5*25.5*35)。

8、天平上风口、灯具、消防探头、喷淋头、广播喇叭等在吊顶板就位后安装。

9、吊杆与设备打架时,增设吊杆并调整杆位。

10、装饰跌级吊顶,先在地面上弹墨线定位,再用悬锤挂线定出其准确位置。

11、重型灯具、震动的电扇,重型设备应直接吊挂在钢筋砼楼板上,不得与龙骨相连。

三、关于轻钢龙骨隔墙一些问题:

1.较砖墙隔墙而言,其质量轻,施工方便,不需要结构支持之优点;

2.其大致分三部分:沿地(通过膨胀螺栓打入和地面连接)、龙骨、卡件;

3.面板一般用石膏板,硅酸钙板.隔声方面采用填充材料:隔声绵等;与龙骨连接用自攻螺丝固定;

4.在门的位置需要另外用角钢或木龙骨作门套;

5.管线铺设:穿管卡入。

回答时间:2019-03-28