装修烟雾报警器怎么处理?

分享到:

国史大纲 浏览: 提问时间:2019-05-27 16:39:48

补充:装修烟雾报警器怎么处理?
我要回答

我来帮他解答

最佳回答

城起主案设计师-汪世岭

您好,关于您咨询装修烟雾报警器怎么处理的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。

探测器安装需要满足规范要求的3.4.1 点型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;2 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;3 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;4 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;5 探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于450。3.4.2 线型红外光束感烟火灾探测器的安装,应符合下列要求:1 当探测区域的高度不大于20m 时,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m;当探测区域的高度大于20m 时,光束轴线距探测区域的地(楼)面高度不宜超过20m;2 发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100m;3 相邻两组探测器的水平距离不应大于14m。探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m;4 发射器和接收器之间的光路上应无遮挡物或干扰源;5 发射器和接收器应安装牢固,并不应产生位移。3.4.3 缆式线型感温火灾探测器在电缆桥架、变压器等设备上安装时,宜采用接触式布置;在各种皮带输送装置上敷设时,宜敷设在装置的过热点附近。3.4.4 敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器,至顶棚距离宜为0.1m,相邻探测器之间水平距离不宜大于5m;探测器至墙壁距离宜为1~1.5m。3.4.5 可燃气体探测器的安装应符合下列要求:1 安装位置应根据探测气体密度确定。若其密度小于空气密度,探测器应位于可能出现泄漏点的上方或探测气体的最高可能聚集点上方;若其密度大于或等于空气密度,探测器应位于可能出现泄漏点的下方;2 在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;3 在有防爆要求的场所,应按防爆要求施工;4 线型可燃气体探测器在安装时,应使发射器和接收器的窗口避免日光直射,且在发射器与接收器之间不应有遮挡物,两组探测器之间的距离不应大于14m。

以上就是上海办公室装修给大家介绍的装修烟雾报警器怎么处理,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。

上海工装公司联系电话:021-66797898

 
回答时间:2019-05-27
2 条回答

城起设计总监-王华皓

装修烟雾报警器怎么处理?

一、安装

1.房间内每25—40平方米装一个烟感,重要设备上方0.5—2.5米安装烟感。选择一个合适的安装区域用螺钉固定定座,将烟感分线色连接后旋在固定座上。依照安装支架的孔在顶棚上或墙上画两个孔位。按两个孔位钻两个孔。在两个孔中塞入两颗塑料腰钉,然后将安装支架的背面紧贴墙面。塞入并紧固安装螺钉直至安装支架彻底牢固为止。

2.本探测器是一种密闭装置并不允许打开,请把电池塞入本机背面的隔间内。有探测器的背面靠到安装的位置口,并顺时针转动。并确信这两个螺钉头已给滑入腰形孔中。轻轻按一下测试按钮看探测器是否正常工作。

3.工作,测试及维修的程序

本探测器在安装好之后就已处于工作状态之中,在此状态,其上面发光二极管大约每分钟闪烁一次。

当燃烧微粒被探测到时,本探测器会发出清脆响亮的脉动报警声直至空气重新干净为止。

二、测试

1.按下测试按钮至少3秒钟,一个清脆响亮的脉动报警讯号就会发出。

2.这意味着探测器真正工作,在报警的同时,发光二极管快速闪烁。

3.也可以用把烟雾吹进探测腔中的方法来测试探测器。(每星期做一次测试以得证探测器的可靠工作)。

三、安装维护注意事项:

1.不可安装高于温度、高湿的地、否则会影响灵敏度;

2.为保持传感器工作效率良好,每6个月需清洁传感器,先把电源关掉,再用软毛刷清扫灰尘便可,再把电源启动。

3.烟雾报警器适用于火灾发生时有大量烟雾,而正常情况下无烟的场所,如:饭店、旅馆、教学楼、办公楼、计算机房、通信机房、书库和档案库等工业与民用建筑。但不适用于有大量粉尘、水雾滞留的场所;不适用于可能产生蒸汽和油雾的场所;不适用于正常情况下有烟滞留的场所。